Witam!
Mam silnik krokowy 9-pinów
informacja:57SH-52A9G
16 om
0.9deg
jak podlanczych
0.9DEG - więc prawdopodobnie mamy do czynienia z prawie normalnym silnikiem 2 fazowym (4fazowym)
9 - pinów... cóż bardziej typowe jest 8...
i wygląda typowo to tak:
a może warto pomierzyć omomierzem rezystancje pomiedzy wszystkimi pinami (drutami)
i na tej podstawie określić "gdzie" są cewki...
w następnym kroku warto było by zbadać do których faz należą oznaczone cewki...
pomocny może być mały eksperyment ze sterownikiem (dobrym kltóy nie psuje się podczas błędów!!!)
przyłączamy po jednej cewce dla testu... i oznaczamy cewki należące do fazy A i cewki należące do fazy B
następnie należy oznaczyć początki i końce cewek...
a co z tym 9-tym pinem?
może to przyłączenie do masy...