MAC2278: Czy jest wymagany jakiś transformator ?

otrzymałem zapytanie:
Cytuj
Czy ten sterownik może pracować przy zasilaniu bezpośrednim z sieci?
Czy jest wymagany jakiś transformator ?

Transformator przy zasilaniu sterownika wysokonapięciowego, zapewnia separację od ziemi. W sieci energetycznej Neutral jest połączony z ziemią, dlatego dotknięcie fazy jest zawsze groźne...

Transformator pozwala nieco obniżyć napięcie - to pozwala na stosowanie nieco szybszych hamowań. Hamowanie silnika, powoduje zwrot energii, który zwiększa napięcie w zasilaczu sterownika... niestety pojemność kondensatora w zasilaczu sterownika AC, ze względu na ograniczaną objętość musi być mała... dlatego,  obniżenie napięcia zasilania daje nieco więcej zapasu napięcia na mocniejsze hamowanie...

Najczęściej stosowany do mac2278(2280) jest transformator 230/180
http://oferta.forum-cnc.pl/?57,transformator-1kw-1000va-230-180
http://oferta.forum-cnc.pl/?58,transformator-15kw-1500va-230-180
http://oferta.forum-cnc.pl/?59,transformator-2kw-2000va-230-180

1kW trafa starcza m/w na jeden silnik 23..28Nm.


Zasilanie MAC2278(2280) bez trafa
Zasilanie bez elementu separującego wymaga obworu różnicowego (tzw. różnicówki). Różnicówka powinna być przemysłowa (z większym prądem wyłączenia).

Inne zalecane elementy, to bezpiecznik + filtr (zazwyczaj na pierścieniu ferrytowym). Można też dodać jakiś warystor przeciwprzepięciowy...

Transformator słabo przenosi przepięcia - bo się nasyca...
Transformator słabo przenosi zakłócenia - bo ma wąskie pasmo przenoszenia...

Transformator toroidalny mocy większej niż 300..400W wymaga stosowania wolnego startu...
Aby osłabić silne obciążenie w momencie pierwszego włączenia, warto zapewnić zluzowanie silnika (ENAble) przy starcie...