... jak ten sterownik [MDC860] wypada w porównaniu z M542 jeśli chodzi o zabezpieczenia?
MDC860 jest dość skutecznie zabezpieczony
ale może pracować przy wyższym napięciu i większym prądem 80V/6A (MDC860) -->> może przekazywać dużo większą energię do silników niż sterownik na 40V/4.2A(M542)
pracując na wyższych mocach MDC860 będzie narażony na większy "udar" niż M542(3,5)
awaryjność MDC860 jest niska, ponieważ zabezpieczenia są skuteczne...
M542 posiada w końcówce IRFZ44z (49A), a MDC860 - IRF540 (33A)...
przy zwarciu z 4.2A jest dalej do 49A, niż z 33A do 6A