rozważania o CNC

Listopada 23, 2024, 11:18:16
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Róznice w sterownikach M543 i M545 - pytanie ?  (Przeczytany 21905 razy)
chrobot
początkujący
*
Offline Offline

Wiadomości: 1


« : Listopada 21, 2010, 02:46:14 »

Czy ktos moze zna róznice w sterownikach M542 a M545 , poza pradem i napieciami , raz podziłem kroków, Interesuję mnie poziom zabezpiczen i czy M545 posiada  :
   *  przeciwzwarciowe
    * nadnapięciowe
    * zwarcia wyjścia do zasilania lub masy
Zapisane
markcomp
Administrator
*****
Offline Offline

Wiadomości: 15134



WWW
« Odpowiedz #1 : Listopada 24, 2010, 11:39:42 »

codo obecności i skuteczności zabezpieczeń "świeżego" sterownika M545 trudno mi się wypowiadać...
coś miarodajnego będę wiedział po roku doświadczeń z większą ilością M545

o M542 mogę powiedzieć, że wszelkie zabezpieczenia są obecne... i są działające - ale to jest sterownik z paroletnią historia na rynku (i w maszynach)
Zapisane

MARKcomp77

http://oferta.forum-cnc.pl/
Sterowniki.Silniki

markcomp
Administrator
*****
Offline Offline

Wiadomości: 15134



WWW
« Odpowiedz #2 : Listopada 24, 2010, 11:40:25 »

M543 również jest dość "świeży"
Zapisane

MARKcomp77

http://oferta.forum-cnc.pl/
Sterowniki.Silniki

barba
początkujący
*
Offline Offline

Wiadomości: 7


« Odpowiedz #3 : Kwietnia 13, 2012, 10:16:58 »

W M545 nie moglem znaleźć opisu do czego służy SW4. Miałem ustawiony na "0". Dopiero teraz zauważyłem, że opis jest pod tabelką. :-)
Jak się domyślam:

SW4: "1" =Half Current; "0" = Full Current

oznacza, że ustawienie na "1" to możliwość włączenia prądu na połowę wartości podanej w tabelce.

http://allegro.pl/sterownik-m545-silnika-krokowego-4-5a-cnc-i2270580234.html

Wniosek stąd taki, że najmniejszy prąd możliwy do ustawienia na tym sterowniku to 0,75A (w parametrach podane jest, że minimum to 1,5A)
Jeśli mój wniosek jest prawidłowy to zdjęcie:



powinno być uzupełnione o tą ważną informację znajdującą się na sterowniku, bo wskazuje że istnieje 2x więcej ustawień prądu. Uśmiech
Zapisane
markcomp
Administrator
*****
Offline Offline

Wiadomości: 15134



WWW
« Odpowiedz #4 : Kwietnia 14, 2012, 11:33:00 »

ns sterowniku M545 jest opisik SW4 -- tryb redukcji prądu na postoju... tzw. HalfCurrent (to pewnie połowa prądu)

---
moja wiedza o M545 nieco wzrosła

tranzystory w końcówkce są na 100V
kondensator zasilacza wewntrznego jest na 63V
zabezpieczenie nadnapięciowe wewnętrzne sterownika zapala czerwoną diodę i wyłącza sterownik przy ok. 68V

przygotowywałem już wersje sterowania z zasilaczem nie stabilizowanym na 55V i układ zabezpieczenia stratnego nadnapięciowego do tego na 63V -- działa już parę miesięcy w warunkach produkcyjnych...
Zapisane

MARKcomp77

http://oferta.forum-cnc.pl/
Sterowniki.Silniki

markcomp
Administrator
*****
Offline Offline

Wiadomości: 15134



WWW
« Odpowiedz #5 : Marca 19, 2013, 06:32:38 »

Cytuj
Witam
Jako że buduję swoją pierwszą frezarkę, wiele rzeczy jest dla mnie nowych. Chcę kupić 3 sterowniki ale prosiłbym o informację czym co jest istotne w pracy frezarki różni się sterownik M542 od M543 i M545.
Pozdrawiam:

M542 góruje niższym poziomem rezonansów pracy silników
M542 ma dużo niższą awaryjność

Zapisane

MARKcomp77

http://oferta.forum-cnc.pl/
Sterowniki.Silniki

Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Manuscript design by Bloc Strona wygenerowana w 0.045 sekund z 19 zapytaniami.