TurboCNC ustawienie: wrzeciona, chłodziwa, limitów...opis krok po kroku przekonania turbocnc do reagowania na krańcówki estop... i reagowanie na komendy włączenia chłodziwa i wrzeciona
wybieramy z głównego menu - Configure-> Configure IO Line
z okna I/O Points wybieramy...
Spindel Power (Out) - czyli sygnał sterownia włączeniem wrzeciona
M03 i M04 - włączają wrzecion... M05 - wyłącza
Coolant A (Out) - wybór sygnału włączającego chłodziwo A
M07 - włączenie coolanta A... M09 - wyłączenie coolanta A i B
Limit Switch 1 (In) konfiguracja jednej z krańcówek
konieczne dla przyjęcia zmian - resetownaie Portu
pytanie o zapisanie dokonanych zmian do pliku konfiguracyjnego..
przykładowy program - i wynik zadziałania krańcówki
konfiguracja sprawdzona na płycie gównej OPTO-BOB (mojej konstrukcji)
Limit - w konfiguracji NZ - normalnie zamknięty... po najechaniu switch otwiera się i .... program się zatrzymuje