Otrzymałem zapytanie
...
silnik 8,5Nm,
serownik 3a-50v
oraz Transformator 200VA napięcie wtórne 32V.
Zastanawiam się czy pociągnie taki silnik?
czy wybrać słabsze silniki?
...
można uznać, że przyzwoita praca silnika krokowego występuje wtedy, gdy starcza energii do utrzymania przyzwoitego momentu do prędkości ok. 5..6obr/sek (lub więcej - ale o to trudno...).
Przy zasilaniu ok. 40V ze sterownika na 3A do silnika 8.5Nm (połączonego szeregowo), można przekazać max ok. 66W - a to starcza do utrzymania momentu do ok. 1.25obr/sek -- to jest "nie przyzwoicie" mało
... tym bardziej jest to kiepsko, że zazwyczaj krokowce mają
rezonans w okolicach 1obr/sek...
Dlatego odradzam połączenie tak dużego silnika do tego sterownika...
Punkt szczytowy mocy dla tego sterownika przy mniejszych silnikach
będzie wyższy...
np. 3.1Nm/6A/3A na 3A (szeregowo) - 91W -> 4.7obr/sek
1.9Nm/2.8A -> 103W -> 8.85obr/sek
Najbardziej istotny jest punkt szczytowy mocy...
a moment można powiększyć przełożeniem...
Bez "większego" sterownika, z większym prądem i napięciem nie
dostarczymy większej energii... z pustego i Salomon nie naleje