Tytuł: 2HSS57-N Alarm Wiadomość wysłana przez: jacek38 Lutego 19, 2022, 01:29:17 Witam po długiej przerwie.
Powoli kontynuuje projekt sterownika do tokarki z wykorzystaniem sterownika 2HSS57-N, mam mały problem z doborem rezystora R1 przy podłączeniu wyjścia alarmowego ALM jak dobrać wartość przy zasilaniu 3V3 pozdrawiam Jacek. Tytuł: Odp: 2HSS57-N Alarm Wiadomość wysłana przez: markcomp Lutego 23, 2022, 09:43:27 Ten rezystor R1 jest już we wnętrzu hipotetycznego kontrolera ruchu.
Gdybyśmy jednak chcieli to podłączyć do jakiegoś procesora lub TTL, to ja bym dał rezystor pozwalający na przepływ z 10mA... czyli U/10e-3 3.3/10e-3=330 5/10e-3=500 Prąd 10mA trudno już zakłócić, stąd taki wybór Tytuł: Odp: 2HSS57-N Alarm Wiadomość wysłana przez: jacek38 Lutego 23, 2022, 06:35:15 Witam - Marku tak dokładnie ma to sygnalizować błąd do ATXmega przez taki układ
() pozdrawiam Jacek. |