Tytuł: Sterowanie w szafce: 4*MDC860 Wiadomość wysłana przez: markcomp Października 24, 2013, 09:17:44 Sterowanie w szafce: 4*MDC860
(http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-02.jpg) wejścia krańcówej (http://markcomp77.p9.pl/img/wejscia.jpg) silnik (http://markcomp77.p9.pl/img/silnik.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-03.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-04.jpg) zasilanie (http://markcomp77.p9.pl/img/zasilanie.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/zasilanie1.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-05.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-06.jpg) połączenie sterowników (http://markcomp77.p9.pl/img/4osie.jpg) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-07.jpg) płyta główna OPTOBOB (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-08.jpg) sygnały portu lpt/optobob wyjścia 1 out#3 2,3 step/dir X 4,5 step/dir Y 6,7 step/dir Z 8,9 step/dir A 14 ENA X,Y,Z (luzownik) 17,16 out#1, out#2 (gniazdka 1 i 2) wejścia 15,10,11,12,13 - kabel wyjściowy moduł 4* przekaźnik (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-09.jpg) moduł przekaźników + róż +12V - brąz GND 1 biały - lpt 16 - gniazdo 230vac 2 zielony - lpt 17 - gniazdo 230vac 3 żółty lpt1 - nie podłączone 4 szary - nie podłączone (brak wolnych pinów wyjściowych lpt) (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-10.jpg) zasilacz pomocniczy - SoftrStart +5V +12V (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-11.jpg) zasilacz mocy (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-12.jpg) transformator (http://markcomp77.p9.pl/img/szafka-4*mdc860-14.jpg) filmiki 640 |